卡套接頭如果沒有擰到位,就有可能產生泄露(有可能當時不漏,但會成為運行后的隱患),現場管理人員可以通過如下三種方法進行檢查:
一、檢查卡套接頭上的標記,看是否擰了1-1/4圈(或3/4圈);
二、拆開卡套接頭,看卡套是否牢固的卡在TUBE管上;
三、用間隙檢測規進行檢測:
1、簡單易行,在管道通氣或通水前后都可以進行,讓工人嚴格按照步驟安裝幾個卡套接頭,用間隙檢測規檢測后都符合要求,拆開后卡套也是非常牢固的卡在TUBE管上。
2、只適用于管道通氣或通水之前的抽查。
3、也非常簡單,如果檢測規無法插入間隙,說明接頭已充分緊固。如果可以插入間隙,說明還需要進行緊固。間隙檢測規可以讓供應商提供或者單獨購買。但需要說明的是不同品牌的卡套接頭擰緊后的“間隙”可能不一樣(沒有驗證),因此不同品牌的卡套接頭建議用該品牌配套的檢測規來進行檢查。